北京白癜风治疗好 https://jbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/etbdf/1.前言
受**************(甲方)的委托,我院(乙方)承担了************工程拟建场地详细勘察阶段的岩土工程勘察工作。
1.1工程概况
拟建场地位于东莞市常平镇常朗大道旁,用地面积约.5平方米,未设置地下室。建筑物规模见表1.1。
建筑物规模一览表
拟采用框架结构,基础形式拟采用桩基础,基础埋置深度由设计根据岩土条件和抗震需要合理确定
拟建工程重要性等级为三级,场地复杂程度等级为二级,地基等级二级,综合确定本次勘察的岩土工程勘察等级为乙级。
1.2勘察目的与任务
本次岩土工程勘察的目的是查明场地工程地质情况,为拟建工程的基础设计和施工提供可靠的地质依据和设计参数。具体任务及要求如下:
1)、查明拟建场地各岩土层的类别、深度、分布范围、工程特性、物理力学性质,分析和评价地基的稳定性、均匀性及承载力;
2)、查明场地内不良地质作用的成因、类型、分布范围、对场地稳定性的影响、发展趋势、危害程度,并提出整治所需的参数以及整治方案;
3)、提供地基变形计算所需的计算参数,并提出合理建议及基础型式;
4)、提供地震基本烈度、地震动参数、场地土类型及场地的类别,判别有无地震液化现象;
5)、查明地下水埋藏条件,水位变化幅度及其规律,判定地下水和土对建筑材料的腐蚀性。
6)查明有无河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物,并提出防治措施的建议;
7)查明有无液化土层,并判别液化特性;
8)查明场地地基稳定性及有无影响拟建工程的不良地质现象和构造;
9)推荐稳定的基础持力层并提出地基处理意见和建议,当采用桩基础时,提供可选的桩基类型和桩端持力层,分析成桩的可能性,成桩和挤土效应的影响,并提出保护措施和建议;
10)建议基础设计方案,提供基础设计的有关力学参数。
1.3勘察执行规范
本次勘察执行的标准和依据如下:
1)、《岩土工程勘察规范》(GB-)年版;
2)、《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T72-);
3)、《建筑地基基础设计规范》(GB-);
4)、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-);
5)、《建筑抗震设计规范》(GB-)年版;
6)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-);
7)、《建筑地基处理技术规范》(DBJ15-38-);
8)、《土工试验方法标准》(GB/T-);
9)、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB-);
10)、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-);
11)、《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99-98);
12)、《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(年版);
13)、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T-);
14)、《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-);
15)、《静压预制混凝土桩基础技术规程》(DBJ/T-94-);
16)、《建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T15-20-);
17)、《岩土工程勘察安全标准》(GB/T-);
18)、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ-);
19)、《建筑地基检测技术规范》(JGJ-);
20)、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-);
21)、《建筑工程抗浮设计规程》(DBJT15--)。
22)、住房和城乡建设部[]37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知;
23)、住房和城乡建设部办公厅建办质[]31号文,关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知。
24)、《中国地震动参数区划图》(GB-)。
1.4勘察工作布置和勘察方法
1.4.1勘探点的布置原则及孔深要求
1.4.2勘察方法
1)、野外钻探
2)、现场取样
3)、试样的标识、包装、保存及运输
4)、原位测试
5)、现场编录
现场记录人员、技术人员及时对岩芯按回次进行逐项鉴别、编录,各责任人及时签名。
6)、仪器设备
主要勘察仪器设备一览表
7)、室内试验
室内土工试验主要执行国标《土工试验方法标准》GB/T-等有关规范。本工程室内土工试验及水质分析测试由深万岩土工程有限公司试验室完成。试验项目如下:
(1)一般物性指标试验:测定土的一般物理性质指标,包括含水量、重度、比重、液限、塑限、塑性指数、液性指数等项目,用来判定土的一般物理性质。
(2)固结试验:测定地基土的压缩模量、压缩系数等变形参数,用来判定土的压缩性。
(3)直剪试验:测定地基土的直接剪切强度指标,综合确定地基土的抗剪强度。
(4)颗粒分析:砂样作颗粒分析,确定砂土名称。
(5)岩石抗压强度试验:进行天然及饱和状态下的单轴抗压强度试验,确定岩层的承载能力。
(6)水、土的腐蚀性试验:水样做工程水质简分析,土样做腐蚀性分析,为评价地下水、土对建筑材料的腐蚀性。
1.5勘察过程及完成工作量
我院接受任务后,根据项目的特点及工期要求,于年5月27日至5月29日派出一台XY-1型油压钻机开展野外勘探施工,实际完成工作量见表1.3。
完成工作量一览表
1.6坐标及高程系统
1.7说明
1)、本报告工程地质剖面图及钻孔柱状图中的标贯击数均为实测击数。在确定承载力时根据经过杆长修正的修正击数确定。
2)、工程地质剖面图中的地面连线为各勘探孔的孔口连线,并非实测地形线。
2.自然地理与区域地质
2.1地理位置
勘察场地位于
2.2气象水文
2.2.1气象
区内以季风为主,冬天多北风,风力2~4级,风力风向较稳定。11月份至翌年1月份,多有寒潮伴有冷空气大风,每年的7~9月有2~3次的台风和热带风暴,最大风力可达11~12级,并伴随暴雨狂潮,造成江何暴涨,洪涝成灾,具有较大的灾害性。
2.2.2水文
2.3区域地质概况
2.3.1褶皱
2.3.2断裂
3.场地工程地质条件
3.1地形地貌特征及周边环境
地貌单元属低山丘陵地貌,场地内存在较多树木,局部存在鱼塘,场地南北侧为斜坡。场地东侧为福进西路,西侧为空地。详见见场地全貌图。
3.2地层岩性
根据本次钻探揭露,钻探深度范围内岩土可划分为坡积层(Q4dl)、残积层(Qel)和燕山期花岗岩(γ)。现自上而下描述如下:
1)、坡积土层(Q4dl)
2)、残积土层(Qel)
5)、燕山期花岗岩(γ)
以上各(岩)土层的埋藏分布详见“工程地质剖面图”,岩土描述详见“钻孔柱状图”;“标准贯入试验成果表”见附表3;“地层统计表”见附表2。
3.3物理力学性质指标统计的说明
岩土参数的统计采用剔除±3σ超差、修正系数法的数理统计方法,求出各岩土层的物理力学指标,包括数据的数量、最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数、标准值。当数据少于6个时,只统计范围值和平均值。报告中岩土参数选用值:抗剪强度、变形指标取标准值,地基承载力取特征值,其它指标取平均值。
3.3.1室内土工试验指标
1、土层的主要物理力学指标
表3.3.1岩土层主要物理性质指标统计表
3.3.2标准贯入试验力学性质指标
标准贯入试验测试主要应用于黏性土、全风化岩、强风化岩的强度测定,测试结果分层统计见表3.3.2。
标准贯入试验力学性质指标统计表表3.3.2
3.4场地环境类型
根据岩土层分布、岩芯观察、钻孔简易水文地质观测及土样分析结果,据《岩土工程勘察规范》(GB-,年版)附录G.0.1场地环境类型的分类标准:场地环境类型属Ⅱ类。
3.5水文地质条件
3.5.1地表水
拟建场地附近无地表水,地表水对本工程无影响。
3.5.2地下水
1、地下水类型
场地地下水主要为赋存于第四系松散层的孔隙水和基岩裂隙水两种类型。
(1)第四系松散层孔隙水
场地内揭露出的上部土层主要为粉质黏土、砂质黏性土,粉质黏土、砂质黏性土属微-弱透水层,富水性及透水性均较差,为相对隔水层,因此场地的地下水侧向补给来源不丰富,浅层地下水水量较贫乏。
(2)基岩裂隙水
赋存于在强风化岩、中风化岩的构造裂隙和风化裂隙中。基岩裂隙连通性较差,因此区内基岩裂隙水水量较贫乏,且其水位埋深一般较深,对工程影响较小。
2、地下水的补、迳、排条件
区内地下水主要接受大气降水补给,地下水侧向补给来源不丰富,地下水位、水量受季节影响较大。
3、场地稳定水位
在钻探结束后的次日测量水位,测得初见地下水位埋藏深度为2.00~2.40m;稳定地下水位埋藏深度为1.90~2.50m,高程为-2.30~-1.68m。经观测,场地地下水位随季节略有变化,变化幅度约1~2m,地下水变化主要受降水的影响,每年4~7月份为丰水期,地下水较为丰富,本场地无地下水位长期观测资料。
参考类似地层试验资料及地区经验,建议各土层的渗透系数见表3.4.2。
室内渗透试验K值
勘察期间未发现地下水和地表水的污染源及其可能的污染程度。
3.5.3水和土的腐蚀性评价
本次勘察在ZK6、ZK6钻孔各取1组地下水水样,在ZK1、ZK2钻孔地下水位以上土层各取1组土腐蚀性分析样。根据水样的工程水简项分析报告和土样的腐蚀性分析报告,按照《岩土工程勘察规范》(GB-,版)12.2节进行地下水及土的腐蚀性评价。场地地下水位以下土层综合考虑属弱透水层B,地下水位以上土层属弱透水层B,场地环境类型为Ⅱ类。主要腐蚀性指标和评价见表3.4.3-1和表3.4.3-2。
地下水对建筑材料腐蚀性评价表表3.4.3-1
土对建筑材料腐蚀性评价表表3.4.3-2
根据《岩土工程勘察规范》(GB-,年版)中有关规定判定:场地地下水受环境类型影响对混凝土结构具微腐蚀性,受地层渗透性影响对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。场地地基土按环境类型对混凝土结构具微腐蚀性,按地层渗透性B类对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。对钢结构具微腐蚀性。场地地下水、土对建筑材料腐蚀性的防护应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB-)的规定。
因勘察期间时间短暂,不能获得地下水的常年水质状况,考虑到地表水及地下水水质易受自然、人为等因素影响,故建议参考本地水文或环保部门所掌握的对于该地区常年的水质变化情况,以便进行更准确的抗腐蚀设计。
3.6不良地质作用及特殊性岩土
据区域地质资料,不良地质作用有岩溶、滑坡、危岩、崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、地震液化、活动断裂等。根据野外调查和钻探情况,
本场地未发现以上不良地质作用,以基岩作端桩持力层,未发现洞穴、临空面分布。
场地内揭露到的特殊性岩土为人残积土及风化岩。分述如下:
风化岩及残积土
场地的风化岩和残积土普遍埋藏深浅不一,埋藏深度变化大,同样具有遇水易软化、崩解,承载力骤降等特性,基础施工时应注意防止地表水及雨水浸泡破坏地基土的原状结构。
4.地震效应
根据《中国地震动参数区划图》(GB-)划分,本工程场地抗震设防烈度6度,设计基本地震加速度值为0.05,设计地震分组为第一组,设计特征周期值为0.35s。按照《建筑工程抗震设防分类标准》(GB-)确定建筑工程抗震设防类别为标准设防类(丙类)。
4.1场地类别
在场地选取2个孔进行剪切波速估算,估算统计见表4.1。
等效剪切波速估算成果表
4.2抗震设防烈度
本项目位于东莞市常平镇,根据《中国地震动参数区划图》(GB-)、《建筑抗震设计规范》(GB-,年版)及东建32号文件,本工程场地抗震设防烈度为6度,Ⅱ类场地地震动峰值加速度为0.05g,设计特征周期值为0.35s,拟建工程按相关规定进行抗震设防。
4.3场地抗震地段划分
按国家标准《建筑抗震设计规范》(GB-,年版)规定:工程场地对建筑抗震属一般地段,建筑物应作相应的抗震设防。
4.4砂土液化评价
本场地的抗震设防烈度为6度,根据《建筑抗震设计规范》(GB-,年版)无需对砂层进行液化判别。
按《建筑抗震设计规范》(GB-,年版)的有关规定,拟建海沧第无软土层,可不考虑震陷对建筑物的影响。
5.工程地质评价
5.1场地稳定性及适宜性评价
据广东省地图出版社年出版的《广东省自然灾害地图集》中《广东沿海活动断裂与地震震中分布图》(1∶万),场区内无区域活动性断裂通过,场地范围内无埋藏的古河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物,在钻探揭露范围内未发现可影响该场地稳定性的不良地质现象,建筑场地为对建筑抗震一般,综合判定场地稳定性较好、适宜性较好。
特殊性岩土经处理后或采用桩基础可消除其不利影响,处理后的场地可达到基本稳定区,较适宜本工程的建设。
5.2场地地基土的均匀性与稳定性及变形特征
5.3岩土层工程性质评价
根据各岩土层的岩性特征,结合野外鉴别、标准贯入试验结果、室内土工试验结果,对各地基土(岩)层评价如下:
1、粉质黏土(层序号1):场地大部分分布,呈可塑状,埋深变化大,埋藏浅地段,可作拟建建筑天然地基基础持力层;
2、砂质黏性土(层序号2):场地均有分布,呈可塑状-硬塑状,埋深变化大,埋藏浅地段,可作拟建建筑天然地基基础持力层;
3、强风化花岗岩(层序号3-1):场地普遍分布,埋藏深浅不一,呈半岩半土或硬块状,承载力较高,工程性状较好,可作预应力管桩基础持力层。
4、中风化花岗岩(层序号3-2):场地普遍分布,承载力高,连续性好,岩层面埋深起伏较大,为旋挖、钻(冲)孔灌注桩理想持力层。
5.4地基土的岩土工程设计参数建议值
综上所述,按广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-)及其它相关规范的有关规定,提出场地内各岩土层岩土工程设计参数建议值见表5.4.1;桩基设计参数建议值见表5.4.2。
岩土工程设计参数建议值表5.4.1
桩基设计参数建议值表5.4.2
5.5建筑物基础方案的选择
(1)预应力管桩
优点:单桩承载力高,承载力设计值要比同样直径的沉管灌注桩、钻孔灌注桩和人工挖孔桩高;沉桩质量可靠,桩身质量可靠,操作简单,易控制,在承载力、抗弯性能上易得到保证;施工周期短,工程造价便宜;机械化施工程度高,现场整洁,施工环境好,容易做到文明施工,安全生产。
缺点及局限性:挤土效应显著,如果周边有建筑或者敏感的市政管线,影响较大;打入式锤击沉桩产生噪音;对密实粗砂层、碎石层穿透能力较差,遇到填土中较大砼块、孤石等障碍物难以处理,在强风化岩层埋藏浅的地段有效桩长不足。
(2)钻(冲)孔灌注桩
优点:对各种地层适应性高;桩径不受限制,单桩承载力高;施工过程无挤土,无振动,噪声小,对邻近建筑物及地下管线危害较小缺点及局限性:工程造价比预应力混凝土管桩高,施工周期也较长;会产生大量的泥浆渣土,处理难度大,对环保要求高;施工对现场道路要求较高;成桩质量控制较困难。
钻(冲)孔灌注桩,对场地各种地层适应能力较强,只要配备合适的泥浆防止砂层塌孔,本场地成桩无困难。
5.5.1基础方案建议
根据场地工程地质条件、环境条件和拟建物荷载要求,结合本地区经验,对可能采用的地基基础形式作出如下评价和建议:
1、天然地基浅基础(2、有地下室情况下,开挖深度一般为4.5m,这种情况下1层粉质粘土肯定不能作为拟建建筑物基础持力层,这里只建议2层砂质粉质粘土层作为基础持力层)
粉质黏土(1)层或砂质黏性土(2)具有一定强度和厚度,设计应根据上部荷载大小验算地基土强度和变形,若其强度及变形能满足设计要求,可考虑采用天然地基浅基础,以粉质黏土(1)或砂质黏性土(2)联合作为基础持力层,基础形式宜选用浅基础中的柱下条形基础或筏板基础,基础埋深需进入持力层且不小于规范规定要求。
2、桩基础
拟建建筑可采用桩基础,桩型可选用预应力管桩基础,建议选用强风化花岗岩(层序号3-1)作为端桩持力层,按桩端进入进入强风化花岗岩2m估算,估计有效桩长26.1~30.0m(自勘察时孔口标高估算);拟建建筑亦可选用旋挖桩或钻(冲)孔灌注桩基础,旋挖桩或钻(冲)孔灌注桩建议选用中风化花岗岩(层序号3-2)作为端桩持力层,按桩端进入中风化岩0.5m估算,有效桩长30.5~32.7m(自勘察时孔口标高估算);最终桩长应根据设计及实际地质条件最终确定,桩端进入持力层深度以达到设计要求为准。
1、预应力管桩:
可选用Фmm或Φmm的预应力管桩,以5-2层强风化岩作桩端持力层,桩长由终压力确定,单桩承载力特征值宜根据桩长分别选取(建议值见表5.5.1),实际取值应根据现场试验确定。此种桩型振动小,噪音低,施工速度快,效率高,对环境影响小,成桩可行性稍差,低层建筑、纯地下室部位可考虑采用,但其穿透能力稍差,为挤土桩,且场地局部地表土层较厚且夹有较多建筑石块等,可能会发生陷机和挤土现象。单桩荷载要求大时可选用Фmm管桩。
表5.5.1预应力管桩单桩承载力建议值(KPa)
预制桩施工时,在施工过程中应保证桩身垂直度,桩端接近持力层时应慢压并密切注意压力表压力及是否有异常情况,复压时也要注意不要加载过快,以防出现桩端应力集中而爆桩等现象;施工时应使用嵌岩好的桩尖,并注意控制好总压力值,并采取相应的防断、烂桩措施;或结合其他可行的辅助施工方法,必要时降低单桩承载力特征值使用,建议先通过试桩确定其成桩可行性。
根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-)10.2.3条,单桩竖向承载力特征值按下式估算:
Ra=u∑qsiali+qpaAp
qsia—第i层土桩侧的摩阻力特征值;
qpa—桩端持力层端阻力特征值;
u—桩身截面周长;
li—第i层土的厚度;
Ap—桩身截面面积。
2、冲孔灌注桩:
桩径一般可选用Ф~Фmm,以3-2层中风化岩作桩端持力层,桩长应根据承载力要求、持力层埋藏深度和桩径具体确定。此种桩型为非挤土桩,其设备较轻便,施工灵活,单桩承载力大,嵌岩能力较好,对地层适应性强,但工程造价较高,振动大,施工周期长,泥浆污染大等特点,可考虑采用。同时宜考虑震动和噪音对场地周边居民生活秩序的影响。
建议在对不同桩型方案作综合的比较下再决定采用何种桩型。当同一单元建筑采用不同基础时,如基础跨越两个地基压缩性相差较大的土层,宜采用必要的结构措施,以减少差异沉降的影响。
5.5.2沉(成)桩可行性分析
(1)预应力管桩
a.场地内强风化岩普遍埋藏较深,能满足预应力管桩的有效桩长要求;
b.沉桩穿越地层主要为人工填土、冲积粉质黏土、砂层、淤泥质土、黏土、残积土及全风化岩;
c.目前场地满足施工桩机的行走要求,场地相对空阔,周边建筑物较少,桩基施工对周围环境影响较小。
(2)钻(冲)灌注桩
对各种地层适应能力较强,单桩承载力高,施工过程对邻近建筑物及地下管线危害较小,适合本场地地层。填土层呈松散且较厚,中砂呈稍密-中密状,上述地层在成孔时易产生塌孔,可调配适合的泥浆护壁。
5.5.3地下水对桩基设计和施工的影响评价
拟建场地内地下水水位埋藏较深,其富水性较差,桩基设计及施工时应注意以下几点:
1、预应力管桩施工时容易对软土层的结构造成破坏,使软土隆起和侧向位移,造成已完成的桩基上浮、倾斜、断桩等问题。
2、旋挖或钻(冲)孔灌注桩施工时会在一定程度内改变地下水的动水压力,影响地基土的结构,容易产生垮孔现象,在浇灌混凝土时容易产生离析,应做好相应的防护措施。
3、在桩基设计及施工过程中应考虑由地下水引起的潜蚀、流土、管涌可能性,应做好止水防护或工程降水措施。
4、施工时抽排地下水会使软土固结沉降,对桩基产生负摩阻力,对周边已建建筑物有一定影响,应做好对已建建筑物的沉降监测措施,避免抽排地下水时引起已有建筑周边地坪沉降或地基不均匀沉降等不良现象。
5、场区地下水对混凝土结构具微腐蚀,对钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替下具微腐蚀,桩基设计应按国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB-)的规定采取相应的防护措施,混凝土的强度等级、水灰比、抗渗性、保护层厚度和桩承台埋深等应符合有关规定。预应力管桩应选用AB型以上,桩径mm或以上,桩尖宜用封口型,钢筋的直径、内外保护层厚度应符合相关规定。
5.6基础设计施工注意事项
(1)预应力管桩基础
①根据场地地基岩土层的顶板埋深情况及其原位试验结果,实际桩长可根据现场打桩贯入度,结合最后1米锤击数及总锤击数(或静压桩的终压力)进行控制。
②预应力管桩在群桩施工中的挤土效应可能引起很高的超孔隙水压力,容易引起土体的隆起、水平位移,并对相邻在建建(构)筑物的上部结构造成振动破坏,对基础(包括桩基)产生位移、弯曲等变形,同时也会产生很大的噪音污染等环境岩土工程问题。为防止或减轻上述影响及危害,建议通过设计合理的桩间距或设置防震沟等,并确定合理的打桩休止时间、控制沉桩速度及布置一定数量的应力释放钻孔等其它施工措施,来减少挤土量,降低超孔隙水压力等措施,防止产生不良环境岩土工程问题。
(2)旋挖、钻(冲)孔灌注桩基础
①旋挖、钻(冲)孔灌注桩的具体桩径及桩端嵌岩深度,可根据建筑物单桩设计承载力大小及有关桩基础设计参数综合确定,其终孔标准可参考工程地质剖面图、钻孔柱状图,并结合现场钻进速率及所得渣样进行确定。
(3)采用天然地基需要注意问题:
①场地内各岩土层的地基承载力是根据原位测试、土工试验结果结合场地工程地质条件提出的,为该岩土层在整个场地的代表值,具体到基础下的地基土的强度,宜按有关规定通过压板试验或轻型触探试验进行检测验证。
5.7地质条件可能造成的工程风险
根据中华人民共和国住房和城乡建设部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,本项目危险性较大的危大工程主要为开挖深度超过3.0m的基槽基坑工程及土方开挖工程。拟建工程场地距周边建筑物距离近,周边环境条件较复杂。施工时应查明地下管线的分布,确保管线安全。此外,场地内揭露的特殊性岩土为残积土及风化岩,在基槽开挖及桩基施工时易产生坑壁软化、塌孔等现象,施工时应采取稳妥、安全、合理的隔离防护及基坑支护措施,防止施工噪音、物料泥浆及其它废料对周边环境造成污染,亦要防止非施工人员进入场地造成安全事故。
6.结论与建议
6.1结论
1)、拟建工程重要性等级三级,场地复杂程度等级为二级,地基等级二级,岩土工程勘察等级为乙级,抗震设防类别为丙类。
6.2建议
1、当采用锤击式的预应力管桩时,贯入过程如遇地质条件异常的部位,不要强行施打,应与勘察部门联系解决,必要时补充钻探予于查明,以免造成桩头损坏,桩身超过疲劳强度或桩身开裂,影响桩基质量。